Como me gusta el sistema de alarma que tienes
pensemos que son parcelas/chalet adosados por la distancia (4 metros), pero realmente la diferencia de potencial con esas cuentas pueden ser mayores, todo depende donde esten las tomas de tierra y su calidad, realmente que tienes.?
"Pozo de tierras" bien hecho o una pica de cobre de 150cm conectada a un cable amarillo/verde.?
Sin un medidor (terrometro), sera dificil ver que tal son las tierras, pensemos que malas.
0'8VAC seria un milagro,con una toma de tierra bien realizada (pozo de tierras), con una resistencia de 4ohmios de memoria me suena que son 4-6 Voltios AC medidos en un voltimetro RMS (los normales solo miden a 50Hz cuidado).
No trabajo con Terrometro, ni siquiera tengo, lo pedi un par de veces prestado al departamente que prepara la toma de tierra en el CPD, donde damos por bueno un valor maximo de 3VCA (rms), todo lo que este por debajo, perfecto.
Por otro lado, seria bueno realizar antes una revision de la instalacion para ver por donde van los tiros
Los equipos con toma de tierra descargan las derivaciones sin problemas a tierra por el cable Schuko normal, siempre que el enchufe tenga conexion a tierra, perfecto.
Verificaremos si el enchufe tiene toma de tierra realmente.
Si no tiene toma de tierra, al medir en un cable schuko (150cm de largo), veremos unas tensiones inducidas por el cable, que no son reales, Fase-Tierra y el Neutro-Tierra de 50 a 90VCA de unos pocos miliamperios.
Si tenemos toma de tierra buena, tendremos/mediremos Fase-Neutro de 230VCA, Fase-Tierra de 230VCA y Neutro-Tierra de 3VCA como maximo si todo va bien, tranquilo que con lo que consume el voltimetro/tester no saltara el diferencial (0'03amp. en las instalaciones normales/viviendas).
Como referencia, lo que medimos entre Neutro-Tierra, veremos que nos falta entre Fase-Tierra.
Actualmente los sintonizadores/TV no usan este cable Schuko con toma de tierra y esto es un problema, todas las fuentes conmutadas tienen filtro EMI/RFI y estos se descargan a chasis, si conectamos con la mano un cable que este conectado a este chasis a otro equipo, sufriremos una "buena" descarga, saltando alguna chispa para nosotros no es mortal, para la electronica si.
Un truco para eliminar estas descargas molestas, aparte de dar toma de tierra al chasis del equipo, consiste en girar 180 grados la toma del enchufe, de esta forma cambiamos la Fase (conexion activa) al chasis, mandamos el Neutro al chasis y ya no sufriremos estas descargas, revisar con el equipo aislado/desconectado de otros equipos o los resultados no seran reales.
Sobre la toma de tierra de la vivienda ¿xxxx? en general tendras 1 unica toma por vivienda, si tienes ascensor tendras otra toma de tierra independiente (segun normativa), mide tú toma y la del vecino, usa un prolongador de los metros necesarios y midelas facilemte, como no tenemos consumo, puedes utilizar sin problemas un prolongador de 50 metros o mas.
Realiza las mismas mediciones F-N, F-T y N-T y compara con tú instalacion, asi sabras que tal esta cada instalacion, luego mide VCA entre las dos tomas de tierra.
Nunca vi este problema con LNB's causado por "instalaciones de tierras distintas", en los bloques, es la misma tierra.
En las instalaciones de redes de datos de cable, solo dentro de un mismo edificio, siendo necesario llevar la misma "tierra" si salimos del edifico y no se pueden conectar edificios con distintas redes de tierra o se quemaran los equipos que conectan las redes (esto es literal, alguno vi quemado), conectando con Fibra optica para aislar.
Antes las redes con cable RG213/RG58/RG59 o similar (segun impedancia 50/75 ohmios), incluso mas gordo como las redes de cable de ONO.
Actualmente todas estas redes van con fibra optica, tambien tienes LNB's con conexion de fibra optica, no tendrias estos problemas, pero no son baratos.
Nota: Usar guante de teflon o similar, no es mala idea, despues de unas cuantas descargas en este trabajo, te acostumbras a usarlos, los guantes de cuero tipo jardinero/obra aparte de incomodos, con el sudor son conductores.
Esperemos que no tengas una vieja instalacion bi-Fasica de 125VAC, las 2 ultimas que vi fue en Cibeles, en el edificio de Correos, cuando era Correos y en otro viejo edificio en la Puerta del Sol, total hace 4 dias de esto.
Comenta los resultados con cuidado y suerte.
---------------
I enjoy the alarm system you have
we think they are plots / townhouses by distance (4 meters), but really the potential difference with these accounts may be higher, it all depends where the earths and their quality may be, really you have.?
"Well lands" well done or a pike 150cm copper connected to a yellow / green wire.?
Without a meter (terrometro), it will be difficult to see that this is the land, we think that bad.
0'8VAC would be a miracle, with a ground well done (well land) with a resistance of memory 4ohmios me sounds that are 4-6 volts AC RMS measured on a voltmeter (normal 50Hz only measure carefully) .
No work Terrometro even got it, I asked a few times lent to commercial centers preparing ground in the CPD, which we take for good 3VCA a maximum value (rms), everything is below, perfect.
On the other hand, would be good to do before a review of the facility to see where the shots
The equipment grounding leads smoothly discharged ashore by normal Schuko cable plug has provided the grounding, perfect.
We check if the outlet is really grounded.
If no ground, measuring a schuko cable (150cm long), we see a cable induced voltages that are not real, Phase-Earth and Neutral-Earth 50 to 90VAC a few milliamps.
If we are making good ground, we will / will measure Phase-Neutral 230VAC, 230VAC Phase-Earth and Neutral-Earth 3VCA at most if all goes well, quiet than it consumes the voltmeter / tester did not jump the differential (0 '03amp. in normal / housing facilities).
For reference, what we measure between Neutral-Earth, we see that we need between Phase-Earth.
Currently tuners / TV Schuko not use this cable with ground and this is a problem, all sources are switched EMI / RFI filter and these are discharged chassis, connect with your hand if a cable is connected to the chassis other team suffer a "good" download, jumping a spark for us is not fatal, for the electronics itself.
One trick to eliminate these pesky downloads, apart from giving ground to the computer chassis is to rotate 180 degrees making the plug, thereby change the phase (active connection) to the chassis, the chassis send Neutral and no suffer these discharges, check with isolated / disconnected from other computers or the results will not be real team.
On the ground of residence? Xxxx? generally you will have one single outlet per household, if you lift you will have another separate ground (according to law), measures you take and neighbor, use an extension of the necessary meters and midelas easly, as we have no use, you can use without problems an extension of 50 meters or more.
FN performs the same measurements, FT and NT and installation compared to you, so you'll know that this is every installation, then measures Vac between the two grounding.
I never saw this problem with LNB's caused by "installations of different lands", in blocks, is the same land.
On-site data network cable, only within the same building, "land" being necessary to bring the same if we leave the building and can not connect buildings with different ground networks or computers that connect networks to be burned ( this is literal, some saw burnt), connecting to isolate optical fiber.
Before networks with RG213 / RG58 / RG59 or similar cable (according impedance 50/75 ohms) even fatter as cable networks ONO.
Currently all these networks with fiber optic van, you also have LNB's with fiber optic connection, you would not have these problems, but they are not cheap.
Note: Use teflon glove or the like, is not a bad idea, after a few downloads in this work, you get used to them, leather gloves gardener type / work apart from uncomfortable, sweat are drivers.
Hopefully you do not have an old bi-Fasica of 125VAC installation, the 2 last I saw was in Cibeles, in the Post Office building, when it was Correos and another old building in the Puerta del Sol, this full 4 days ago.
Discuss the results with care and luck.